suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 744(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-11-14
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-03 13:25
大家好,请教下,DRVI D600 K30000 Y0 Y5与DDRVI D600 K3000 Y0 Y5控制伺服电机,若D600的值设定为5000。那么FX3U PLC所发出的脉冲数目是一样的吗?(即电机旋转角度一致) 请大家指导一下。谢谢!
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-03 14:49
是一样的。但是你用16位的D600就不能超过65535.