项目需要用到三相电交流380V变单相电交流220V的变压器,其容量大小如何确定的? 已知单相负载总和为18KW,变压器容量是否只需直接按18/0.8/0.85计算?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-15
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 19:55
不能用自耦变压器,不安全。只能用380/220的隔离变压器。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。