夜雨无声
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2017-04-26
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-25 16:24
现在需要更换一台伺服电机,MR-J2S-200B伺服放大器驱动,我需要做什么工作,主要是绝对编码器位置相关的事宜该怎么做
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2025-01-02
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-26 11:18
断电,相关的插头拔下来,电源线拆下来,右上角的黑盖子打开,有电池就拆下来,装到新的上去,还有一个方的旋钮,看看箭头指在那个数字上,把新的也调过去,把新驱动器装上去,相关线缆装好!开机,会报AL-25,等1-2分钟,断电,重新开启,回原点,OK!