liudongtian
我是小电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 42235 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-01-16
最后登录: 2024-11-15
查看liudongtian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 18:47
大家好,我们厂之前购买的韩国人的设备,使用的三菱Q系列PLC,CPU是Q06HCPU。  最近强行破解PLC程序后,设备运行一段时间就自动跳电,过一段时间后自动复位。
出现故障时PLC的Run灯熄灭,ERR灯闪烁,在线监控后发现故障代码1413。
怀疑CPU损坏,已更换新的同型号的CPU,故障依旧存在,无法解决。现在设备不能正常运行,领导发火,限期解决故障。跪求大伙帮帮忙,谢谢啦!!
在线等,拜托了。。。
[ 此帖被liudongtian在2013-12-28 18:31重新编辑 ]
pengdehui
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 231 点
下载积分: 2748 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2013-07-04
最后登录: 2022-10-12
查看pengdehui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-03 21:20
查看手冊,原因是CPU系統不兼容的。更換兼容的CPU。
多多学习