工控银耳
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-12-23
最后登录: 2014-02-25
查看工控银耳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 10:04
本人菜鸟,求大虾们帮忙,C200H-LK202-V1的通信方式
thomaslin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-10-21
最后登录: 2016-03-24
查看thomaslin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-24 17:52
引用
引用楼主工控银耳于2013-12-24 10:04发表的 求C200H-LK202-V1通信方式 :
本人菜鸟,求大虾们帮忙,C200H-LK202-V1的通信方式


試試看吧

LK202-V1設定,在卡外面的4個SW

分別為
SW1:X10(十位數)  SW2:X(各位數)[站號]

SW3:5(9600)鮑率  SW4:1(7,2,E)格式[SW3,SW4以PLC標準來做範例]

卡背後還有兩個開關 如果沒有串其他台的話 只需要設定以上東西就可以
工控银耳
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-12-23
最后登录: 2014-02-25
查看工控银耳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-27 14:01
我用的是NT-AL001把232转换成422来通信的,试了下好像不行
thomaslin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-10-21
最后登录: 2016-03-24
查看thomaslin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-02 17:50
LK202-V1 是RS-422

附上圖片  參考看看吧
LK202-V1
工控银耳
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-12-23
最后登录: 2014-02-25
查看工控银耳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-04 16:54
RS422通信线怎么弄?
thomaslin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-10-21
最后登录: 2016-03-24
查看thomaslin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-15 16:42
我覺得你應該先GOOGLE一下

很容易找到

附上圖片






引用
引用第4楼工控银耳于2014-01-04 16:54发表的  :
RS422通信线怎么弄?
liuchangqing
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 318 点
下载积分: 974 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2011-10-29
最后登录: 2024-12-07
查看liuchangqing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-09-23 13:45
学习了,谢谢分享