akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-23 10:28
大家好,有一个问题想咨询一下,是关于控制柜的。
我们厂要做一个控制柜,双层的(内外两层都是2mm厚),控制柜内有接触器,继电器,PLC,触摸屏。
PLC和触摸屏的适应温度是0-50℃,当地环境温度-20到40℃。
那么就要考虑冬季防寒和夏季高温的问题。
我考虑冬天加个加热器,夏天用排气扇。不知是否可行。

控制柜是室外放的,由于造简易房消防安全通不过,造好又给拆了 !

大家都是怎么解决这个问题的???
[ 此帖被akang8612在2013-12-23 11:22重新编辑 ]
foshanye123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-12-22
最后登录: 2014-03-28
查看foshanye123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 13:07
要用4温度控制器,其中1个作为加热用的,1个作为加热监控用,1个作为风扇冷却用,1个作为冷却监控用,防止在加热和冷却时的温控器出现故障而报警。这样比较保险。