az526357932
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2024-05-16
查看az526357932的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-22 08:47
以前一台变频器用的好好的,今天突然就开不起来了,过去看是报警oc过电流,电机没问题换在另一台变频上正常运行。加速中过电流是哪里坏了吗?
foshanye123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-12-22
最后登录: 2014-03-28
查看foshanye123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 00:42
把那个过电流值参数调大一点,或者是增长加速时间。
崔心顺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 208 点
下载积分: 107750 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2024-12-16
查看崔心顺的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-23 06:52
正在使用中的变频器,只要没有人调参数,出现这种情况,有可能是变频器出毛病了
崔心顺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 208 点
下载积分: 107750 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2024-12-16
查看崔心顺的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-23 06:53
好好了解一下,应该是谁动参数了
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-23 08:51
朋友:检查一下你的负载呀,看哪里坏了,阻力大了,说不定要加油了。
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-23 08:52
延长加减速时间试试
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
zzp3000
只要人在 一切皆在
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 276 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-07-22
查看zzp3000的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-23 08:57
引用
引用第4楼hnyyhym于2013-12-23 08:51发表的  :
朋友:检查一下你的负载呀,看哪里坏了,阻力大了,说不定要加油了。

变频器在其他负载上使用没问题,基本可以排除,变频器的问题,你看一下负载,再看一下主线路,又是线路有问题也这样
小雨点
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-11-13
最后登录: 2024-12-20
查看小雨点的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-23 09:06
如果是正在使用中过电流,你看看负责发生变化了没?估计不是参数的问题,很有可能是变频器内部采样电路出了问题。
wujianzzx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-23 21:51
应该是加速时间过短了