PLC的输入点被接进了220V的电压,会不会烧掉
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-26 19:59
只看楼主
|
小
中
大
就是刚刚PLC的输入点被别人接进了220V的电压,会不会烧掉?他离开现场后半个小时打电话给我,接的时候试车正常,那会不会烧掉PLC
谢谢大家的关心,一共是两个PLC,西门子200CN的电源板烧了,由于不能解密,就拆了一个新的PLC电源板换了后正常,谢天谢地程序还在。还有个是欧姆龙cpm2ah,由于当时就把电断掉,只是段短时间受到220的冲击,还好一切正常
[ 此帖被qrklove在2012-03-27 11:49重新编辑 ]
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-26 20:07
只看该作者
|
小
中
大
我没有试验过,估计输入继电器损坏的可能比较大。
学无止境,永远是学生。
分享
zhangzhitao
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
731 个
工控威望:
776 点
下载积分:
2370 分
在线时间: 591(小时)
注册时间:
2006-11-21
最后登录:
2024-08-07
查看zhangzhitao的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-26 20:11
只看该作者
|
小
中
大
应该会吧,我以前碰到过一次,一同事把交流220V接到输入端,那个点给烧了
分享
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-03-26 20:17
只看该作者
|
小
中
大
明天亲自去现场看看
分享
tty
支持国货,少说多做。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
490 点
下载积分:
13724 分
在线时间: 234(小时)
注册时间:
2009-09-17
最后登录:
2019-08-25
查看tty的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-03-26 20:51
只看该作者
|
小
中
大
赶快拆掉
分享
aabbcc296
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
862 个
工控威望:
1255 点
下载积分:
6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-03-26 20:55
只看该作者
|
小
中
大
肯定会
分享
wmm443902857
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
142 点
下载积分:
6740 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2015-06-02
查看wmm443902857的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-03-26 20:57
只看该作者
|
小
中
大
当然会烧掉,换个点就可以了,也可以拆开换输入继电器.
分享
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
484 点
下载积分:
5182 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2024-12-23
查看电阻焊的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-03-26 21:00
只看该作者
|
小
中
大
输入端是光耦吧,估计挂了,期待明天楼主好运
分享
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
416 点
下载积分:
1107 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-12-13
最后登录:
2015-08-05
查看小东的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-03-26 21:05
只看该作者
|
小
中
大
很难说。如果是220v的话估计不会。
分享
hewm
学无止境
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
391 点
下载积分:
18754 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2009-09-12
最后登录:
2024-11-22
查看hewm的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-03-26 21:29
只看该作者
|
小
中
大
应该会,而且不仅仅是烧坏继电器,还可能烧坏电源部分!
分享
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
584 个
工控威望:
2254 点
下载积分:
1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间:
2011-03-19
最后登录:
2024-05-10
查看tuanailing的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-03-26 21:38
只看该作者
|
小
中
大
除非你碰到了IA122 呵呵
做工控,做人生
分享
琴声嘹亮
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
412 点
下载积分:
1148 分
在线时间: 370(小时)
注册时间:
2008-10-01
最后登录:
2024-05-17
查看琴声嘹亮的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-03-26 21:40
只看该作者
|
小
中
大
有220伏的输入模块啊
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
PLC的输入点被接进了220V的电压,会不会烧掉
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问