wanyixia65
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 147 点
下载积分: 4068 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2023-09-03
查看wanyixia65的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-21 16:02
    威纶MT6070!,想做到此触摸屏与三菱FX3uPLC之间分开一段距离。各位大侠,能不能告知鄙人,最大可以让它们分开多少距离呢?一般多少算合适呢?
huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 541 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-11-20
查看huamantang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-21 18:23
RS-422的最大传输距离为1219米,最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63496 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-21
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-21 19:48
我做过40米,
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63496 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-21
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-21 19:49
我也不知道最长是多少米
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15556 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-11-20
查看shuai3982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-22 10:01
不知道多长,估计太长信号不稳定吧
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案  
为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
联系 13929989382 贺涵琛
saisam2006
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13543 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2006-09-17
最后登录: 2024-11-22
查看saisam2006的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-22 12:19
我用过90米左右的,用双绞屏蔽线。
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2019-03-13
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-22 22:26
我试过232有50M没问题。
leicun2007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2024-11-06
查看leicun2007的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-25 11:23
50米就好了
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-25 14:48
80m做过...稳定...