楼主  发表于: 2013-12-19 20:15
想用绝对值编码器定位,和PLC进行连接,但不知道如何接线,接线应该注意什么?
lfpcxc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 263 点
下载积分: 839 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2008-10-03
最后登录: 2024-04-09
查看lfpcxc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-09 12:34
1、如果是单圈的绝对值编码器,就按照编码器的接线图接到PLC的输入点,因为一般的绝对值编码器为格雷码输出,要通过格雷码指令转换为十进制,随后根据需要转换成角度或长度等数据。
2、如果是多圈编码器,建议采用通讯方式读取数据。
lfpcxc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 263 点
下载积分: 839 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2008-10-03
最后登录: 2024-04-09
查看lfpcxc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-09 12:38
不知解决没有,可以和我联系。lfplfp-1@163.com