xin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2007-08-12
最后登录: 2024-11-19
查看xin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-26 16:12
FX3G要用两个422接口,一个232接口,
安装位置,422   一个使用内置接口(自带)一个使用通道2   ,232接口使用通道1.
请问程序需要怎样设定???
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 758 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2011-04-18
最后登录: 2024-11-06
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-29 09:10
帮楼主顶一下
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139094 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-22
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-29 19:15
FX3G要用两个422接口,一个232接口,需要使用 422 模块 2 个, 及 232 模块 1 个
不可使用 FX3G 编程口 (内置接口(自带))

程序可要看应用需求, 建议参考手册
wzyhqu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1857 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2007-12-07
最后登录: 2024-08-20
查看wzyhqu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-05 20:51
帮楼主顶一下