发表于: 2013-12-11 14:57
全看
|
小
中
大
谁做过西门子200和力控的无线通讯呢?DTU是深圳宏电或者眏汉通的,我实验的时候DTU能够和力控软件通讯,但是采集不上来数据,显示组态错误,怎么回事呢?
分享
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
241 个
工控威望:
1297 点
下载积分:
3496 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2009-10-21
最后登录:
2024-11-07
查看zhouqi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-13 15:13
全看
|
小
中
大
我试着做了,力控可以读取DTU的ID号,但是在IO监视器中总是显示采集数据失败,请检查组态是否正确。能加你的QQ吗?我的QQ号是:273525785。
分享
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
241 个
工控威望:
1297 点
下载积分:
3496 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2009-10-21
最后登录:
2024-11-07
查看zhouqi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-12-14 11:43
全看
|
小
中
大
同样的PLC程序,同样的DTU设置,DTU和PLC的接线也一样,易控可以和PLC通过DTU通讯,力控就是通讯不上,不知道是哪里设置不对。
分享
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
241 个
工控威望:
1297 点
下载积分:
3496 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2009-10-21
最后登录:
2024-11-07
查看zhouqi的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-12-18 09:50
全看
|
小
中
大
现在已经通讯上了,用的是UDP协议(TCP不能正常通讯),PLC的针脚3接DTU的485+,8接DTU的485-,可以正常通讯了。