1989xpp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 252 点
下载积分: 839 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2012-02-12
最后登录: 2024-08-31
查看1989xpp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-26 09:02
同一个变频器下接两个级数不同,功率不同的电机可以吗?两个电机是同时运行的,也是同一个接触器,会产生什么样后果?
  请各位师傅,高手们不吝指教,不胜感激!十分感谢
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-27 08:22
变频器的功率一定要大过这两个电机的功率和。。一定要用V/F控制模式。。。一定要在两个电机进线前装FR。。。。