用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台達人機
上一主题
下一主题
clp2009bon
人生没有如果,只有结果。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
236 点
下载积分:
17433 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2010-03-05
最后登录:
2024-07-19
查看clp2009bon的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-06 10:50
全看
|
小
中
大
台达触摸屏数值输入怎么只有4位,第一次使用請高手不吝賜教。謝謝
分享
linglong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
442 点
下载积分:
1415 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2008-07-13
最后登录:
2024-11-17
查看linglong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-06 14:53
全看
|
小
中
大
你把最大值改大一点就好了,现在人是9999,4 位
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台達人機
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问