云天河
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1273 点
下载积分: 2011 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2021-05-11
查看云天河的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-05 14:14
哪位大哥大姐可以告诉三菱PLCM8011脉冲信号用什么计数器计数,可以保证计数信号准确,不丢数
lzhlzh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 204 点
下载积分: 912 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2017-04-17
查看lzhlzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-06 04:13
不一定要用M8011的.用时间TXXX吧.
云天河
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1273 点
下载积分: 2011 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2021-05-11
查看云天河的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-07 01:24
需要记录数据后然后传送,T246-T249都被使用了,T250-T255是100ms计时器,时间计算不准确,其它的没有断电保持功能,传送成问题