scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 20:31
今天朋友说一般PLC不管是晶体管的还是继电器的,上面的输入输出都有几个继电器的,几个晶体管的,说的我都不相信,难道真是的吗?那PLC就不用分MT的和MR的了。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-04 09:40
请楼主以后尽量把问题描述的清楚一次,这样可以做一些比较准确的回答。
每一只PLC都可以连接编码器的输入(或者使用专用的计数器模块),只是不同的选择高速计数器(内部的计数器),这个输入地址有所不同。
比如三菱FX系列PLC,当你使用到编码器输入,你选择了一个C235时,这样系统自动将X000这个地址作为编码器的脉冲输入口使用了,这个地址在程序的其它地方不能再次使用。如果你需要选择C251,则系统自动将X000;X001作为A/B相脉冲输入口了。如果你需要使用高速计数器C252,则系统自动将X000;X001;X002作为A/B/Z相的输入端口了。
其它系列的plc原理也一样。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(scw威伟) 真诚感谢!