台达SV2主机能带多少扩展模块?
说明书输入支持X377,Y377.
我有200输入,150输出,4个定位,一共要配置20个扩展模块,可以吗?
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-03 16:44
只看该作者
|
小
中
大
可以,只是你要考虑电源够不够
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373