欧姆龙PLC CP1H与台达变频器VFD-M 通讯,请有经验的师傅帮帮忙
上一主题
下一主题
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
528 点
下载积分:
1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间:
2010-05-11
最后登录:
2024-01-09
查看秋秋的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-02 22:38
全看
|
小
中
大
描述:台达通讯资料结构
图片:
描述:台达参数地址
图片:
]
描述:CP1H RTU模式DM分配区域
图片:
各位师傅们好,我要用CP1H与台达VFD-M RS485通信,关于 站号, 写功能码 , 发送总字节数
写命令首地址 写命令字数
要怎么编程啊,要实现正转,频率可在触摸屏上调,要怎么编, 写功能码 , 发送总字节数
写命令首地址 写命令字数
这些要怎么看,请有经验的师傅指导一二,不甚感激
[ 此帖被秋秋在2013-12-03 22:32重新编辑 ]
分享
ycm1980
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
168 点
下载积分:
841 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2012-09-11
最后登录:
2024-09-20
查看ycm1980的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-06 11:23
全看
|
小
中
大
通讯地址设定1,通讯格式为8E1,波特率为9600 D32300~~~~D32304分别为:
正转 #1 #6 #4 #2000 #12
反转 #1 #6 #4 #2000 #22
调频率 #1 #6 #4 #2001 D32304 D32304为频率
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(秋秋) 真诚感谢!谢谢师傅