用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-4AD + 压力变送器
上一主题
下一主题
hzfy2013
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
143 点
下载积分:
648 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-05-28
最后登录:
2013-12-30
查看hzfy2013的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-01 15:49
全看
|
小
中
大
求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar 选择的压力变送器为量程 -1~3bar 输出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
分享
mtjbydd
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
290 点
下载积分:
428 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-07-09
查看mtjbydd的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-10 10:52
全看
|
小
中
大
谢谢各位,学习了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-4AD + 压力变送器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问