求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar 选择的压力变送器为量程 -1~3bar 输出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
分享
hzcck1125
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
143 点
下载积分:
686 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2013-10-13
最后登录:
2014-07-29
查看hzcck1125的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-02 15:30
全看
|
小
中
大
给你个公式
假设当前取到的模拟值为2000,-1~3bar = 4~20mA = 800~4000
X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par
D0:当前模拟信号的数字值(800——4000,实时数值)
D10:当前压力实时模拟值。