楼主  发表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar   选择的压力变送器为量程 -1~3bar  输出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
hzcck1125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 143 点
下载积分: 686 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-10-13
最后登录: 2014-07-29
查看hzcck1125的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 15:30
给你个公式  

假设当前取到的模拟值为2000,-1~3bar =  4~20mA  = 800~4000
X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par


D0:当前模拟信号的数字值(800——4000,实时数值)
D10:当前压力实时模拟值。