求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar   选择的压力变送器为量程 -1~3bar  输出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
hzfy2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 648 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-05 11:53
模拟量转换成数字量范围对应应该是0-1000吧?
hzfy2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 648 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-05 12:44
但是实际机器上运行时在无压力状态下4AD检测模拟量转换成数字量后是400左右,跟计算有出入,有大神知道这是什么原因吗?
hzfy2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 648 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-19 21:44
不好意思,最近没在,回复8楼,编程中减去400,可行,可以大致反映出实际压力值,但是我想弄明白的是:实际测量无压力状态下压力变送器电流大小为8mA,跟理论值一样,那对应数字量应该是250,实际是400,这其中什么原因造成?怎么调整?谢谢