用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-4AD + 压力变送器
上一主题
下一主题
hzfy2013
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
143 点
下载积分:
648 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-05-28
最后登录:
2013-12-30
查看hzfy2013的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-01 15:49
全看
|
小
中
大
求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar 选择的压力变送器为量程 -1~3bar 输出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-10 11:44
全看
|
小
中
大
回5楼问题,那你调整模拟量输入的偏移值,把这个400值偏移至0。方法:硬件调整offset。软件调整在模拟量输入寄存器的后面直接减掉400试试。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-12-26 16:49
全看
|
小
中
大
回8楼问题:
这个问题主要是由传感器本体或者中间连接导线受干扰引起的。大家知道传感器所谓的4-20mA实际上不一定在此数值范围,多数读到模拟量输入、输出模块后,数值或多或少地有一些偏差,这个是正常现象。
解决这个问题需要对传感器输入、输出进行校验,但是一般在现场都没有这个条件。除非系统要求很高的精度,那你必须带标准的信号发生器进行调试,来判断传感器本体的数值误差。另外在连接传感器与模块间,必须使用质量好的屏蔽线,且必须连接在符合规范的接地网络中。建议屏蔽线采用单端接地方式。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-4AD + 压力变送器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问