hzfy2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 648 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar   选择的压力变送器为量程 -1~3bar  输出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-10 11:44
回5楼问题,那你调整模拟量输入的偏移值,把这个400值偏移至0。方法:硬件调整offset。软件调整在模拟量输入寄存器的后面直接减掉400试试。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-26 16:49
回8楼问题:
    这个问题主要是由传感器本体或者中间连接导线受干扰引起的。大家知道传感器所谓的4-20mA实际上不一定在此数值范围,多数读到模拟量输入、输出模块后,数值或多或少地有一些偏差,这个是正常现象。
    解决这个问题需要对传感器输入、输出进行校验,但是一般在现场都没有这个条件。除非系统要求很高的精度,那你必须带标准的信号发生器进行调试,来判断传感器本体的数值误差。另外在连接传感器与模块间,必须使用质量好的屏蔽线,且必须连接在符合规范的接地网络中。建议屏蔽线采用单端接地方式。