用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱 FX 系列 電晶體輸出 異常
上一主题
下一主题
h30631
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
230 点
下载积分:
812 分
在线时间: 339(小时)
注册时间:
2012-09-05
最后登录:
2018-04-17
查看h30631的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-28 08:41
全看
|
小
中
大
請教各位
有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?
而且為什麼是時好時壞?
另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?
煩請解惑,謝謝
分享
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
292 个
工控威望:
767 点
下载积分:
7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间:
2013-11-18
最后登录:
2016-05-09
查看理论初学者的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-02 11:50
全看
|
小
中
大
我就不懂了,接电磁阀为什么用晶体管输出,直接继电器输出啊,电磁阀线圈电流大的话加装外部继电器啊,在PLC输出端加溢流两极管在手册上有详细介绍的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱 FX 系列 電晶體輸出 異常
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问