請教各位
有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?
而且為什麼是時好時壞?
另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?
煩請解惑,謝謝
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-28 11:37
全看
|
小
中
大
1.查手冊 看Y接點的最大電流 COM 的最大電流
2.被驅動元件(電磁閥) 電流是多少
驅動元件(電磁閥) 電流 < Y接點的最大電流
總驅動元件(電磁閥) 電流 < COM 的最大電流
3.一般會先驅動外接的繼電器或ssr
在由繼電器或ssr 驅動負載
楼主留言:
感谢分享!
目前都是MR的接點容易異常
目前解決方式都是改換MT的