請教各位
有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?
而且為什麼是時好時壞?
另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?
煩請解惑,謝謝
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9662 个
工控威望:
8559 点
下载积分:
16682 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-28 09:14
全看
|
小
中
大
1,可能是硬件故障。
2,继电器有时粘住了。原因是电流过大,或者动作过于频繁。
楼主留言:
感謝~
請問繼電器輸出的問題
該怎麼避免呢?
要接怎麼樣的保護電路嗎?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9662 个
工控威望:
8559 点
下载积分:
16682 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-11-28 12:21
全看
|
小
中
大
继电器虽然说有1A或2A。但说明书上特别会讲到,有时会有电流冲击,这种冲击会产生10-20倍的电流。
平时只有0.5A没问题,在合上的一瞬间可能会产生5-10A的电流,就粘住了。
这种还是只能加装一个中间继电器。
楼主留言:
真诚感谢!
那這樣子就是Y繼電器輸出
再加上一個繼電器來觸發電磁閥?