yy1114
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2011-09-04
最后登录: 2025-01-17
查看yy1114的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 13:26
   PLC设置

程序


  
w60.01为0.1s脉冲
D32300 变频器站号
D32301 向变频器保持寄存器写入数据
D32302 发送字节数
D32303 数据写入到41004寄存器
D32304 需写入的数据

D40为写入数据SV值

以上方法不知哪里错了,总是不能写入运行频率到变频器的41004寄存器。请熟悉MODDBUS通讯的朋友指教。谢谢!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1861 个
工控威望: 4509 点
下载积分: 7621 分
在线时间: 1370(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2025-02-06
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 14:14
三菱变频器的缺省波特率是19200
三菱变频器的运行频率(RAM)地址是40014
三菱变频器的运行频率(E2PROM)地址是40015
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。