楼主  发表于: 2013-11-26 17:05
两台变频器分别控制两台电机,电机各带一个增量式编码器。用触摸品设置其中一电机的速度,并用编码器做速度反馈送到PLC中,另一台电机根据上台电机的速度做速度同步运行,并且也用编码器做速度检测。 具体该怎么做! 程序啊!! s7-300的!
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6984 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2025-01-07
查看金海洋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-03 14:30
我用的是AB的POWERFLEX 753的变频器作过这样的控制,因为是传动控制,所有用PLC做的负荷分配控制程序,具体如下:
编码器都是直接接到变频器的,作为变频器速度控制的反馈,两个辊子电机大的作主辊,小的做从辊,变频器作整定后,将其设为闭环控制。把两台变频器的转矩通过通讯传到PLC中,简单的办法是两者相加,程序内作数组取平均数作为从辊的负荷设定值,复杂的计算都是由公式计算的,一般他们都不给你说,我就是用两者相加作的,现在线速度开到700米每分钟,然后两者闭合使用没有一点问题,给你做下参考吧,我就是自己摸索了好几天才搞好的,自己弄多学点知识,哈哈,就是自己累点
楼主留言: