bioman6666
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 526 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-03-29
最后登录: 2020-11-16
查看bioman6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-20 09:48
各位工控先進 好
我司預計開發一個中控系統, 藉以監控5個下位機; 其架構是

1. 中控電腦以labview開發監控界面 (算是OPC client端),

2. 中控電腦安裝OPC server.

3. 下位機則包括FX-3U 3台 (透過網路 ,走 mitsubish fx net) 與 與台達 SX2控制器2台 (經converter, 走modbus-tcp), 但都是 9600/8/n/1

4. 總共約200個tag; 有些是連續位址, 有些則是不連續.

目前測試發現,  中控電腦再通過OPC server讀取下位機的word或是bit時, 非常慢, 有時下位機的狀態已經切換兩次, 中控端的數值卻還沒更新. 用碼表計算一下, 大約要30sec才會反應.
不知該從何著手, 方可提升中控電腦的讀取速度?

謝謝
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-21 22:20
OPC速度太慢,用PLC专有协议,波特率可以设到115200