   请教大神:   一台5.5KW的丹佛思变频器,正常由变频器从停止到运行时启动正常,但是如果把电机用负载开关断开,变频器先启动完成到达设定频率后,再把负载开关合上电机起动不了慢慢转几圈后变频器就报警了(就像缺相一样)。
  电机线路都没问题,如果负载开关没有断开也能正常启动。不知是什么原因,请大家帮我分析一下。
  


      楼下好多人说不能在变频器之间加开关接触器之类的,说明书确实也是这么写的。但是就真的不能这么用的吗?
 工厂几台进口设备都是在变频器和开关之间有开关,还有接触器。还有一台变频器带5台电机,工人也都是不按控制开关,直接在电机旁边开关,啥事没有,就这一台原来也是一样的用法。
 
[ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新编辑 ]
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-20 15:47
这样想就明白了:
你先开变频器,空载到一定频率再接上电机,你能想象相当于那个加速时间是非常短的吗??丹佛斯,你要挺住啊丹佛斯!!