楼主  发表于: 2013-11-18 22:27
   请教大神:   一台5.5KW的丹佛思变频器,正常由变频器从停止到运行时启动正常,但是如果把电机用负载开关断开,变频器先启动完成到达设定频率后,再把负载开关合上电机起动不了慢慢转几圈后变频器就报警了(就像缺相一样)。
  电机线路都没问题,如果负载开关没有断开也能正常启动。不知是什么原因,请大家帮我分析一下。
  


      楼下好多人说不能在变频器之间加开关接触器之类的,说明书确实也是这么写的。但是就真的不能这么用的吗?
 工厂几台进口设备都是在变频器和开关之间有开关,还有接触器。还有一台变频器带5台电机,工人也都是不按控制开关,直接在电机旁边开关,啥事没有,就这一台原来也是一样的用法。
 
[ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新编辑 ]
min0326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1332 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2013-10-06
最后登录: 2024-06-03
查看min0326的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-19 21:56
引用
引用第1楼liuweihong于2013-11-19 17:09发表的  :
负载很重吧

负载很轻,是个风机。
min0326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1332 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2013-10-06
最后登录: 2024-06-03
查看min0326的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-19 22:01
引用
引用第4楼xiexonghui于2013-11-19 17:46发表的  :
都看看手册吧,禁止这样用的

只是作为检修用的装在电机旁边,工厂几十台小电机 都是这样工人了经常不关控制开关,直接就近关这个负载开关启停都没有题,就是这一台不行。现在没有同样的变频器不然可以换一个试下的。