sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-12-09
查看sunrisk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-18 21:12
松下焊机的模拟量输入是15V,PLC模拟量输出是0-10V怎么用PLC的模拟量控制松下焊机的电压电流,那位大侠做过?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-12-15
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-19 07:33
用转换器转换
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-12-15
查看戆狮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-19 12:04
有成熟的产品,信号隔离转换器,15V不是常用,所以要跟厂家特定,输入10V,输出15V。网上一搜大把,个头小的跟中继差不多。有些大的还带旋钮可补偿调整
3楼  发表于: 2013-11-19 12:21
应该可以,我也这么想过。7018AD模块采集电流信号也是通过串电阻采电压形式。建议用可调电阻,这样现场可调比较好,普通电阻也是有误差的,多路一样用多少会有点不一样。
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训