yangshuai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 201 点
下载积分: 660 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-09-20
最后登录: 2024-11-25
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-15 15:21
本公司有一台设备改造,上下行程由三菱的FX2NPLC+1PG+三菱MR-J2S-100A驱动系统控制。丝杆螺距是6MM,传动是1:1)伺服电机也是三菱的,编码器分辨率是131072   要求移动最小单位是:微米。

    1. 请问各位师傅,三菱驱动器的电子齿轮比3号参数设置为8192  4号参数设置为375 对吗?
                                
    2. 1PG的BFMZ中的#0号参数设置是TO  K0  K0  K6000  K1 ,#1和 #2参数设置是DTO K0  K1  K6000  K1,#3参数设置是DTO K0  K3  H200E  K1,这样设置对吗?能满足要求吗?

    3 .同时想问问,用那个寄存器可以在触摸屏上监控实际的位置,是D10和D11吗?



  麻烦能帮我解答下,谢谢
489811126
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 187 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2012-09-02
最后登录: 2024-11-01
查看489811126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-17 22:27
不是哪个寄存器可以监视发出多少个脉冲, 而是你要读取1PG 的当前值  26# 27#  。你使用的是1PG做定位 发脉冲的当然是1PG了,PLC只是赋值到1PG,要监视查看要看1PG里面的BFM单元。 不知道说的对不对。。。