hbjy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 209 点
下载积分: 525 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-09-24
查看hbjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-14 16:12
目前有一台omron c200he plc只和一台装有citect软件的计算机通讯,通讯口为串口,通讯协议为hostlink,打算再加装一台HMI,请问如何做到正常通讯,需要添加什么通讯设备?
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2021-07-18
查看smallnick的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-14 16:39
c200hw com02/com03/com05