楼主  发表于: 2013-11-14 05:54
求大神帮帮我我这个菜鸟!我有一台fx2n-16mr的plc,要与pc组态王进行485通讯,采用485-bd,距离在50米内,具体应该怎么做
roger_jiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 195 点
下载积分: 348 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2024-11-13
查看roger_jiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-16 09:58
使用RS485通讯,必须先将PC 的RS232转换成RS485才可以直接通讯。RS485   50米绝对没问题的。
不知道你使用的是哪个品牌组态王需要硬件支持吗,需要的话可以选购有RS485的端口硬件,直接连接即可,