苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-12 13:46
      这是一台蓝海华腾(国产?)的变频器,送到我公司时
检测到整流逆变模块都没故障,上电报“E.PCU”,说
明书指的是干扰保护。但是维修现场根本不存在干扰! 
      

     一开始我跟老师傅怀疑是主板或者主板排线的问题,
全部更换过后还是报警。毫无头绪啊现在 。


        在网上看到一个求助的帖子跟我的情况差不多,他
叫我们把参数复位试试。请问这个方法是否可行?或者

PS:顺便求问下,这个干扰保护的机制是怎样的,是通过检测什么实现的?我想不明白


rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-18 21:32
现在变频维修就像以前家电维修一样,利润微薄,老师傅的都很多都转行了.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420