西门子200plc定时器如何在触摸屏里进行设定和修改,设定的时间是分钟值。具体的方法说的详细些,中间可能需要数据转换,请说明怎么转换,用什么指令等,最好有实例。谢谢
poiuzj
多动手操作才是王道!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 225 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2013-02-20
最后登录: 2024-08-12
查看poiuzj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-04 16:35
在程序里用整数乘法指令可以得到分钟值,比如100毫秒的定时器整数乘法指令乘以600结果就是1分钟;VW0乘VW2 ,VW2设定600,屏变量地址选择VW0,结果就是分钟值。
[ 此帖被poiuzj在2014-01-04 16:44重新编辑 ]
附件: Doc1.doc (84 K) 下载次数:541
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错