用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
向各位大侠请教RTU通信中的问题
上一主题
下一主题
会飞的猪751
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
143 点
下载积分:
2923 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2013-10-02
最后登录:
2023-01-06
查看会飞的猪751的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-10 08:27
全看
|
小
中
大
师傅们,用FX2N和英威腾变頻通讯,RTU方式,如设定频率D0(20HZ),怎样将D0的值转化为十六进制?因为RTU方式规定必须为十六
进
制数。恳请大侠详解。急盼答复,谢谢了!
[ 此帖被会飞的猪751在2013-11-11 06:28重新编辑 ]
分享
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
251 点
下载积分:
4385 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2013-11-11
最后登录:
2024-10-23
查看kadgai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-11 15:48
全看
|
小
中
大
这个16进制数不用转的吧,前面直接带H就代表十六进制数了(就像楼上的那样H14就是20了),不过20HZ好像不是直接给20的吧(应该有个比例的)
维斯将来也,故常敢破格.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
向各位大侠请教RTU通信中的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问