会飞的猪751
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 143 点
下载积分: 2923 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-10-02
最后登录: 2023-01-06
查看会飞的猪751的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-10 08:27
师傅们,用FX2N和英威腾变頻通讯,RTU方式,如设定频率D0(20HZ),怎样将D0的值转化为十六进制?因为RTU方式规定必须为十六

制数。恳请大侠详解。急盼答复,谢谢了!
[ 此帖被会飞的猪751在2013-11-11 06:28重新编辑 ]
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-11 08:48
PLC 當中儲存的都是2進制

看你用甚麼方式來看 K:十進制  H:十六進制

K15 = HF = 0000 0000 0000 1111
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-11 08:51
例 : D0=20HZ
[MOV K20 D0]   OR   [MOV H14 D0]