   有一台37KW变频空压机,我给配了50平方铝电缆(是客户要求铝线)线长10米,装机已1年了,近段时间变频经常出现过流保护,
我摸了下线温的确有点热度,测了下变频器输入端390V,这时看来下变频电流是83A,等了半小时升到85A,检查线的两端,线鼻完好,
告知老板可能空压机有问题,老板联系商家,来了2位师傅,折腾半天,又是上网又是电话技术科,结论是线问题,要求换线。
  老板叫我换,我的回答是如果保证电流在额定电流68A以下电缆不会有温度,客服说如果电缆没有温度电流就不会超过68A,
那好我走人,这活让你们专业人士干。
  
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-10 15:49
我也多年使用变频器,碰到 如下情况:
用接触器通过变频器带电动机,以前的电机保护器报过流,跳接触器,变频器不过流。改成接触器直接带电动机,又都正常。
怀疑是杂波影响。取消保护器,直接用变频器保护电机,运行也还好。
你的问题2个方法:
1:换线,再看结果,也多学点东西
2:在负载允许情况下,接触器工频运行与变频器工频运行比较电流大小,再说服老板。