   有一台37KW变频空压机,我给配了50平方铝电缆(是客户要求铝线)线长10米,装机已1年了,近段时间变频经常出现过流保护,
我摸了下线温的确有点热度,测了下变频器输入端390V,这时看来下变频电流是83A,等了半小时升到85A,检查线的两端,线鼻完好,
告知老板可能空压机有问题,老板联系商家,来了2位师傅,折腾半天,又是上网又是电话技术科,结论是线问题,要求换线。
  老板叫我换,我的回答是如果保证电流在额定电流68A以下电缆不会有温度,客服说如果电缆没有温度电流就不会超过68A,
那好我走人,这活让你们专业人士干。
  
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-10 12:54
扯蛋
变频报过电流,检测的是变频输出电流,关输入电流鸟事
电缆发热,是因为电缆载流过大,输入电流过大是因为变频输出负载变大过负荷
有时给不懂技术的客户配电源线,不能算尽,到时可能扯皮,直接算出额定电流乘以2