史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-09 19:46
   有一台37KW变频空压机,我给配了50平方铝电缆(是客户要求铝线)线长10米,装机已1年了,近段时间变频经常出现过流保护,
我摸了下线温的确有点热度,测了下变频器输入端390V,这时看来下变频电流是83A,等了半小时升到85A,检查线的两端,线鼻完好,
告知老板可能空压机有问题,老板联系商家,来了2位师傅,折腾半天,又是上网又是电话技术科,结论是线问题,要求换线。
  老板叫我换,我的回答是如果保证电流在额定电流68A以下电缆不会有温度,客服说如果电缆没有温度电流就不会超过68A,
那好我走人,这活让你们专业人士干。
  
lxh1361
今天的失败,就是明天的成功
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 1936 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2009-12-12
最后登录: 2024-11-29
查看lxh1361的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-10 08:48
这种情况最好是按老板的意思,把线给换了,因为老板也是没办法,否在就会一直扯皮