今天下午,有一台台安N310变频器上电显示“CTER”,该故障是电流互感器故障。
就上电测量了一下哪个互感器有输出电压(待机状态下应该没输出才对),然后拆掉短
接互感器的地端和输出端,上电后模块马上炸了。
现在好烦恼,测试驱动板负压和脉冲也一切正常,不知道问题出在哪里。又为什么突然
就炸了(炸的是逆变块,下半桥)
分享
ydc820
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
642 个
工控威望:
625 点
下载积分:
1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间:
2007-02-24
最后登录:
2024-11-14
查看ydc820的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-05 17:54
全看
|
小
中
大
短接地端和输出端???,霍尔输出的是电压信号直接开路就可以
还有修变频不接假负载,不是高手就是有钱人