用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器炸模块了
上一主题
下一主题
苏仙森
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
430 点
下载积分:
585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2013-10-24
最后登录:
2014-04-30
查看苏仙森的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-05 16:39
全看
|
小
中
大
今天下午,有一台台安N310变频器上电显示“CTER”,该故障是电流互感器故障。
就上电测量了一下哪个互感器有输出电压(待机状态下应该没输出才对),然后拆掉短
接互感器的地端和输出端,上电后模块马上炸了。
现在好烦恼,测试驱动板负压和脉冲也一切正常,不知道问题出在哪里。又为什么突然
就炸了(炸的是逆变块,下半桥)
分享
李俊宇
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
140 点
下载积分:
1030 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-08-19
最后登录:
2014-05-04
查看李俊宇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-05 17:03
全看
|
小
中
大
搞不清楚啊
哈利路亚
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器炸模块了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问