    今天下午,有一台台安N310变频器上电显示“CTER”,该故障是电流互感器故障。
就上电测量了一下哪个互感器有输出电压(待机状态下应该没输出才对),然后拆掉短
接互感器的地端和输出端,上电后模块马上炸了。
    现在好烦恼,测试驱动板负压和脉冲也一切正常,不知道问题出在哪里。又为什么突然
就炸了(炸的是逆变块,下半桥)
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-06 11:41
继续分析原因,那这个逆变模块炸的是什么状况?一般逆变模块基本都采用IGBT,它们炸掉后的个管脚情况如何?
还有变频器在正常情况下是允许开路测试变频器的运行,而不需要加假负载的。
像楼主那样把电流互感器输出端拆了,通电是有风险的。因为它没有了电流的检测回馈,也是炸模块的可能原因。