    今天下午,有一台台安N310变频器上电显示“CTER”,该故障是电流互感器故障。
就上电测量了一下哪个互感器有输出电压(待机状态下应该没输出才对),然后拆掉短
接互感器的地端和输出端,上电后模块马上炸了。
    现在好烦恼,测试驱动板负压和脉冲也一切正常,不知道问题出在哪里。又为什么突然
就炸了(炸的是逆变块,下半桥)
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-08 12:35
引用
引用第9楼苏仙森于2013-11-08 10:24发表的  :

的确没接假负载,因为之前上电正常,只是霍尔传感器故障要拆除。这款机不短接霍尔输出端,还是会有2V左右电压。短接了或者安装上霍尔,电压会分摊掉
以此不触发报警。
现在原因查明了,是非常罕见的故障,属于主板损坏导致驱动信号混乱,上下半桥同时导通导致断路炸模块
这血的教训提醒我们,无论怎样的机器,上电试机一定要加假负载!

就是您維修檢測方式的問題,這種問題在使用20~30年的變頻器多了去或是SMT或電腦版