用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
成套设备电气控制柜接线安装规范
上一主题
下一主题
nachuan1998
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
189 点
下载积分:
774 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-06-07
最后登录:
2014-01-03
查看nachuan1998的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-04 16:04
只看楼主
|
小
中
大
电气控制柜中的合理配线能够促进柜内空间的最优化使用,电气连接的安全规范安装更是影响着整个系统工程的安全可靠,切勿忽视!
电气控制柜接线规范
1.
接线端子排
应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。
2.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。
3.端子应用序号,端子应便于更换且接线方便。
4.回路电压超过400v都,端板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
5.
接线端子
无损坏,固定牢固,绝缘良好。
6.强电流,弱电流端子台宜分开布置;应用明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
7.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
8.各电器,接线端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。
9.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
10.潮湿环境宜采用防潮端子。
接线端子 www.nachi.com.hk
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
成套设备电气控制柜接线安装规范
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问