512998120
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2024-01-10
查看512998120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-04 09:08
昨天客户的一台机器突然变压器烧毁连带伺服驱动器一起烧毁了  
变压器线路是    主电源------进断路器-----进变压器----三相220V输出到------接触器------进伺服驱动器--------
变压器也没有超负荷
到现场检查时发现变压器输出的220V到接触器的接线头有松动   变压器损毁比驱动器严重  其他元器件正常
崇拜高手
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-04 12:44
顶楼上,接触不良,电流大,发热烧毁
楼主留言:
接触不良时  电流会加大??