用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
诸位谁对相序保护较了解?
上一主题
下一主题
ft0752
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
508 个
工控威望:
2597 点
下载积分:
4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2024-03-03
查看ft0752的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-03 19:00
全看
|
小
中
大
在一台机器上装了台电压保护器,就是过、欠压、相序、三相不平衡保护的那种。
这两天居然报相序保护,换了一个还是这样子。(不是连续报的,是间断性的。相序应没问题,当初接线时是反相的,接回后正常使用10多天了)
分享
武杰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
361 点
下载积分:
919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2007-08-29
最后登录:
2022-01-08
查看武杰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-04 16:01
全看
|
小
中
大
电网波动及电网上携带的多次谐波引起。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(ft0752)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
诸位谁对相序保护较了解?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问