在一台机器上装了台电压保护器,就是过、欠压、相序、三相不平衡保护的那种。
这两天居然报相序保护,换了一个还是这样子。(不是连续报的,是间断性的。相序应没问题,当初接线时是反相的,接回后正常使用10多天了)
ft0752
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 508 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2009-10-09
最后登录: 2024-03-03
查看ft0752的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-04 11:41
电压确实有问题,但它故障代码显示是相序啊
ft0752
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 508 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2009-10-09
最后登录: 2024-03-03
查看ft0752的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-05 10:13
这个有理!问了一下电压保护器的厂家也这样说。
谢谢!
但这有害吗?