诸位谁对相序保护较了解?
上一主题
下一主题
ft0752
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
508 个
工控威望:
2597 点
下载积分:
4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2024-03-03
查看ft0752的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-03 19:00
全看
|
小
中
大
在一台机器上装了台电压保护器,就是过、欠压、相序、三相不平衡保护的那种。
这两天居然报相序保护,换了一个还是这样子。(不是连续报的,是间断性的。相序应没问题,当初接线时是反相的,接回后正常使用10多天了)
分享
ft0752
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
508 个
工控威望:
2597 点
下载积分:
4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2024-03-03
查看ft0752的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-04 11:41
全看
|
小
中
大
电压确实有问题,但它故障代码显示是相序啊
分享
ft0752
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
508 个
工控威望:
2597 点
下载积分:
4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2024-03-03
查看ft0752的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-11-05 10:13
全看
|
小
中
大
这个有理!问了一下电压保护器的厂家也这样说。