youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-01 12:53
现有10KV 1600KW高压绕线转子异步电动机需测正常运行时的转子电流,转子额定电压为2500V,能否用普通钳形电流表(约500V)测量转子电流?
一直没胆钳转子电流,主要担心会发生以下问题:
1, 是否会炸表?
2 ,是否会发生安全事故?
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-01 19:29
引用
引用第1楼hnyyhym于2013-11-01 15:45发表的  :
没事,先把表夹到线上,再通电,不要接触表,断电再取表。

这台电机不是可以随便启停的。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-03 12:47
引用
引用第2楼dreamflylau于2013-11-01 21:30发表的  :
没事,只要不超量程就没事的!注意,高压电机启动电流在600-800安左右,甚至有更高!

轻载的情况下,转子运行电流就有600安以上,到底是多少我不清楚,但它烧过我(185+185)的电缆,而且是从中间烧断的。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-14 12:43
赴着这段时间在检修,今天壮着胆子试了一下,没事,运转时用表钳转子电流也没事。
先用1000A钳表钳住转子线,再启动,实测转子空载启动电流280A(数字钳表读到的最大值),转子空载运行电流5.2A,定子电流表显示空载电流30A,